通風系統布局需滿足 “定向氣流、有效換氣、壓力梯度” 要求。重心操作區(如生物安全柜)應設置單獨排風,排風速率大于送風速率,形成負壓環境。不同安全等級區域的壓力梯度需明確,如 P3 實驗室重心區相對室外負壓不低于 - 40Pa,緩沖間相對重心區正壓,防止污染物外泄。通風管道需避免死角,排風經高效過濾器(HEPA)處理后排放,且進氣與排氣口保持足夠距離,防止空氣回流污染。